土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于一个问题的争议

关于一个问题的争议

发布于:2006-06-06 17:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
昨天又和搞结构的 争论了一下关于一个7层病房楼 超过24米 按规范属于一层高层建筑,我选了一个18立方米的水箱,闲我选大了,就开始让我找给他看看根据 ,还故弄玄虚的说请教问题 请教问题有把老师叫跟前问的吗 ?霸气十足 !!还闲我对甲方不负责人!一句话就是他难做了
  • ferry
    ferry 沙发
    回你的帖子,没有主题,权当闲聊。
    你在论坛上是中校,但在院里好象级别不高。
    技术权威是靠你出色的表现争取来的,公正地说,与专业无关。那些觉得自己的专业如何重要而轻视别的专业的人,只能说他们太嫩,浅薄。
    你从事什么工种与你能否赢得尊重无关。设计工作是多工种配合的集体劳动,就象大家一起去种一块田,我们不能只管自己的一条垄,时常也要抬头看看整块地,也许你旁边的人已经犁歪了。自私一点说,不是担心他如何,也要担心因为他歪了会影响到你,要重新来过。
    这样的机会你要等待。
    记得我们院刚开始做人防的时候,我做通风和水。建筑专业没做过,人都懵掉了,口部设计和防护分区根本不清楚是什么概念,我当时把包括建筑在内的规范都看透了,帮助他们理清了思路。我没有想别的,只是不想受他们连累跟着他们改,无意中却另他们刮目相看。
    我们设备专业对消防规范的研究往往要比他们建筑专业更用心,不光要看我们自己的还要看建筑的,当我们善意地提醒他们,给他们指出不足时,自然也就显示了你不俗的实力,他下次还敢造次吗?
    至于结构,我们对他们就是公事公办,你确定的东西在下面要核算清楚。提条件时,干脆利落,不容质疑。当建筑都对你尊重有加时,结构又怎么可能找你的麻烦。
    最后,同事交往也很重要,最起码不要让人家故意抵触你。
    2006-06-06 18:10:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区与消火栓系统

多个防火分区可以作成一个消火栓系统吗? 如果可以的话 那么分区交接的防火卷帘门落下后 可能不会保证有2股水注能同时到达了难道是每个防火分区都单独的设消火栓系统吗? 请教。。。

回帖成功