土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ XGN2柜内VS1开关是怎样和隔离开关实现机械联锁

XGN2柜内VS1开关是怎样和隔离开关实现机械联锁

发布于:2006-06-06 15:37:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:


在XGN2柜内固定式VS1开关是怎样和上下隔离开关实现机械联锁的,

最好有相关的图片或者是联锁机构的生产厂家。


hq_mz@163.com

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaixia93
    zhanghaixia93 沙发
    用钢丝不太好,主要原因容易误分断路器,本来不该操作的隔离,反而因为误操作了,把不该跳的断路器给跳开了
    2009-06-26 22:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • fr7966
    fr7966 板凳
    用钢丝不可靠 用时间长了易生锈 变松不到位 还会磨断 但现在大部分还是这样用的 谁有更好的办法给大家推荐一下
    2009-05-28 20:00:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KTA3-160S是什么东西啊

今天遇到图纸上的KTA3-160S,不知道是什么?请教。

回帖成功

经验值 +10