供热手册中热水供暖系统管道水利计算表是按照供水温度95(110),回水温度70,平均水温60度编制的,如果实际设计中采暖供回水温度为80-60,该怎么办,是否还采用此表中的数值?如果查找的管径大于150mm,可达到300、400mm,上那去查找数值?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 沙发

    比摩阻也可以根据公式计算得到的,大管径的数据可以看《热能工程设计手册》,或其他供热手册,一般都有,并且有针对温度的修正系数,不过热水密度变化小,直接套用手册数据计算就可以的
    2006-06-08 17:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    同意楼上做法,不过比摩阻不查表没有办法得到
    2006-06-08 13:00:08