在我们单位,10kV配电工程接地网设计要求如下:1、主接地网接地电阻R<10欧姆;2、室外接地装置距建筑物外墙应大于1.5米;3、水平接地体组成的复合接地网的外缘应闭合成圆弧形,半径不小于6米;
对以上要求本人有如下困惑:“1”R<10欧姆还是R<4欧姆,是否应明确是工频接地电阻?“2”、“3”依据是什么?准确吗?请知者发表相关问题的高见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lyjling
    lyjling 沙发
    我是搞10kV施工的,1、线路R<10欧姆,变压器中性点R<4欧姆;2:因为要打地极,为保护建筑物基础.
    2006-06-08 11:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • wwaqlxg
    wwaqlxg 板凳
    感谢2、3楼两位朋友的解答。
    2006-06-08 11:11:08