桥架内配线不能做接头的依据在哪里?

发布于:2011-08-02 11:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架内配线不能做接头,的依据在哪里?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tzjdldy
    tzjdldy 沙发
    <民规> 8.5.4 电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
    2011-08-02 13:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • yd623509849
    yd623509849 板凳
    我听说过一个厂里面35kv的高压电缆要3000多米,厂家没有办法做,只好来七盘500米得,做了7个中间头。。。。。