土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大型低温制冷系统制冷剂充注比例问题

大型低温制冷系统制冷剂充注比例问题

发布于:2011-08-02 10:47:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,大型低温(-18~-22)制冷系统制冷剂充注所占各辅助设备及管道的比例问题,氟利昂系统与氨系统充注比例是否有所区别?

氨与氟利昂的液态容重多少?谢谢

蒸发冷
高压贮液罐
虹吸罐
桶泵
铝排管
供液管道

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdalong0602
    guan_02 发表于 2011-8-2 12:15 现实中,有些物流库选址在市区或者居民区附近,只能选择氟利昂了==氟利昂这些年也逐渐的用于大型物流库 …支持楼上的说法
    2013-02-24 08:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • 咖啡遇见茶
    设备的冲氨量是根据设备的容量和系统计算的,不是只说一个设备名字就可以的。型号不同是有区别的。
    2013-02-13 23:06:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多