大跨度空间结构采用高层结构控制指标的问题

大跨度空间结构由于高度达到高层结构,也有若干楼面层,有人采用高层结构控制指标判断设计的合理性,常造成太多超限项目,通过调整布置是不可能解决问题的。比如:
1、侧刚比不满足。高层结构侧刚是楼层剪力与层间位移之比,对空间结构,由于楼层不能约束整层平面,其高度和位移变化很大,所以沿竖向侧刚突变很大,不同的层定义,结果也不同。
2、楼层抗剪承载力比不满足。该指标对普通高层结构容易求,对每根竖向构件计算即可,但对楼层之间有空间传力体系的结构,无法区别那些构件是有效抗剪,那 些是无效的,最简单比如楼层之间Y型结构,应统计直柱还是两根斜柱的抗剪能力,要根据水平力的分配确定,因此软件无法正确得到楼层抗剪承载力比。
3、位移比不满足。普通高层结构,楼面接近无限刚,位移比可用于判断其扭转不规则,空间结构因为有悬挑、造型等结构,局部变形可能较大,但因此判断整体扭转是不合适的。
对该类结构应通过加强结构整体刚度、采用抗震性能分析方法来进行设计。

中梁放大系数不同软件有不同的处理
GSSAP对于梁截面高度大于等于800mm的梁不按照中梁放大系数进行调整,而SATWE则对所有高的的中梁按中梁放大系数进行调整.

大跨度建筑结构的振型参与质量
http://www.gdjszx.com/bbs/viewthread.php?tid=979&extra=page%3D1
请问计算钢筋混凝土高层建筑的舒适度时结构阻尼比取值依据是什么。
http://www.gdjszx.com/bbs/viewthread.php?tid=918&extra=page%3D1