抽出式断路器不加电源模块,内部接点为220V,因此本人给出的是加个电流继电器,但是从断路器连接到端子排的点,该从断路器上选哪个呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gaokongcao
    gaokongcao 沙发
    好像应该要中间继电器吧。强切信号给中间继电器得电,中间继电器的常开触点变常闭信号给断路器的分励脱扣器,断路器分闸。这些信号应该都是无源信号。不知道对不对?
    2011-08-05 11:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • poke1984
    poke1984 板凳
    要求是强行切断,加分励脱扣器,开关有配套的,必须要做,否则通不过验收
    2011-08-04 23:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】双电源供电,互投开关前应选用隔离开关还是断路器?

请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。