小师妹有点问题稳中有向大家讨教:重力输水管道上加泵来增加流量可行吗?
发布于
2003-05-08 14:30:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
101spotdog
晕,这么老的帖子都给翻出来了。
2006-08-14 20:15:14
来自 PC
评论
举报
101spotdog
增大输水管的管径更好吧
重力流管道本来就已经承受了很大的静压,你再加泵,怕管子承不住。
现在市政给水管一般最高也就承压60m。
非要加泵,你仔细验算,换轴流泵(大流量小扬程)使管子压力在60m内就行,不过这种做法很少,一般还是放大管径来的安全又经济。
重力流给水还是应该考虑充分利用水头,减少泵站的运行费用,能不加泵尽量不加泵。
2006-08-14 20:14:14