土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请帮我看一下这个程序。

请帮我看一下这个程序。

发布于:2006-06-06 10:18:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这是一个按扭控制起停的程序,现在我在三菱LLT软件上模拟。却怎么都不能让Y0停下来,按X0一次,Y0得电,按二次,不掉电,郁闷中,请教前辈些指教一下,是我的软件有错误还是程序有错误,或是我根本就没有操作对模拟软件?
LDP X0
AND YO
OUT M0
LDP X0
OR Y0
ANI M0
OUT YO
END

1149560305253.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • sgsp512
    sgsp512 沙发
    我晕这么幼稚的问题是你边的有问题了加计数器也可以了
    计一次Y0通计量两次段或者改成
    LDP X0 OUT M0 LD MO ANI Y0 LD Y0 ANI M0 ORB OUT Y0
    2007-07-02 21:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • languilili
    languilili 板凳
    一年了,我来回这个题,这个程序是对了,我在机器上试过了,呵呵,
    终于可以不用模拟的了.......
    2007-06-30 22:04:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发布新软件

本人现有。正版日本富士触摸屏编成软件。。可连接任何触摸屏。有需要的朋友请联系。LMJSYOFFICE@126.COM还有日本的三菱PLC可编成软件(全系列通用.中文) 还有LG.PLC编成软件.以上产品绝对正版.好用.可见面交易.由于没有商业上的往来.故本软件很便宜.让你想不到...欢迎大家来

回帖成功

经验值 +10