土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:新做35kV电缆头还未投运就起很大的胞!!

请教:新做35kV电缆头还未投运就起很大的胞!!

发布于:2006-06-06 09:56:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
是因为充气引起的胞!!还未投运怎么会有气呐??是不是电缆出厂时绝缘气体氮气未放干净??会影响正常运行嘛??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • phu
    phu 沙发
    个人认为较大的可能性为电缆内残留气体没有排空而导致。

    对楼上的“采用热缩工艺容易产生问题”有点不理解,请详细解释说明。
    2006-06-06 10:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • asmyu@co163
    asmyu@co163 板凳
    不知道是电缆头的包,还是电缆本体的,如果是本体的可能是在生产的时候采用干法交联时残留的气体,这个肯定有影响,但是问题不大;如果是电缆头的话,可能是制作工艺的问题,采用热缩工艺容易产生问题,但如果仅仅是最外层的护套,后加的没有问题
    实际上最终还要看电缆的耐压试验,如果合格了,投运没有问题,35kV应该是直流耐压,到时候看结果了
    2006-06-06 10:03:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。