发布于:2006-06-06 09:31:06
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
现有一个工程,地下两层,上部是两幢高层,接地为综合接地,要求不大于1Ω.
问题是一幢下有人挖灌注桩,一幢没有桩,承台基础直接浇筑在岩层上.据参考资料,岩石的电阻率为4000Ω.设计无要求与接地桩相连.但03D501-4图集18页明确规定每根桩基必须有一根钢筋要同承台上层钢筋焊接.现没有桩基的那一幢有抗浮锚杆,深度为2.5m.要达到设计要求的电阻值,没有桩基的那一幢应如何处理,请各位同行帮助一下.我将万分感谢!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板同意,不过综合接地应该利用桩基作为接地体的,桩基作为接地体效果极好。
回复 举报
回复 举报