在所有的规范中,对消防上用的泵都是一个很模糊的字眼儿。
在消防中可以用什么泵呢?是离心泵,还是潜水泵。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    消防水泵应该采用专门的消防泵,当然也有消防潜水泵。但应该是专为消防生产的,因它压力、泵体等要求都要达到国家标准,如果选用普通离心泵,那么后果也许很严重。
    2009-03-05 09:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • xuwenjunxf
    xuwenjunxf 板凳
    消防水泵肯定不是潜水泵,消防水泵是需要符合消防产品评定中心认定的,他的流量都应符合其负责系统的需要,且消防水泵应设置2路电源供电,其用电符合应根据其建筑的类型,一般消防水泵都是1用1备的 如特殊条件外。
    2009-03-04 21:00:04

    回复 举报