土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么泵可以用在消防上

什么泵可以用在消防上

发布于:2003-05-08 10:38:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在所有的规范中,对消防上用的泵都是一个很模糊的字眼儿。
在消防中可以用什么泵呢?是离心泵,还是潜水泵。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    消防水泵应该采用专门的消防泵,当然也有消防潜水泵。但应该是专为消防生产的,因它压力、泵体等要求都要达到国家标准,如果选用普通离心泵,那么后果也许很严重。
    2009-03-05 09:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • xuwenjunxf
    xuwenjunxf 板凳
    消防水泵肯定不是潜水泵,消防水泵是需要符合消防产品评定中心认定的,他的流量都应符合其负责系统的需要,且消防水泵应设置2路电源供电,其用电符合应根据其建筑的类型,一般消防水泵都是1用1备的 如特殊条件外。
    2009-03-04 21:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六层的住宅底层设单库眼车库消防给水问题

六层的住宅,底层设单库眼车库,数量为5--20辆,单库眼车库间隔墙能达到防火要求,请问:是否要按车库规范设计消火栓系统?各位能提供当地消防部门反馈意见吗?

回帖成功

经验值 +10