土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 老话题:走道+相连房间的机械排烟问题

老话题:走道+相连房间的机械排烟问题

发布于:2011-08-01 20:24:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑设计防火规范条文说明第9.4.2 “不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区。


与“当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的捌分应包括这些房间。


这两条规范是不是矛盾了?就说比如一地下室内走到需要排烟, 而一水泵房面积>50M2,A库房大于50M2,B库房小于50M2.
我想划分两个防烟分区:一,内走到+B库房;二,A库房。 我划分的理由是水泵房、配电房我们一般只做通风不做排烟,自然就不进行划分防烟分区的划分。 但仔细比较了以上的两条规范后,心里矛盾更大了。
各位的意见是怎样的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    怎么这么僵化呢?单独考虑不是一定就是需要实施~
    2011-08-05 10:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • mingtian0363
    mingtian0363 板凳
    如果走廊与小于50M2的房间相连 而他们之间的门是防火门 那个小于50M2的要考虑排烟?不需要设排烟吧 都达不到排烟设施的设置条件 干嘛还要排烟
    2011-08-04 10:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】走廊机械排烟和自然排烟能够同时使用吗?

如果一个走廊最远处距门距离小于30米时,外窗和门的面积也符合的话,可以直接自然排烟。但是当走廊最远处距出口为50米时,需要设机械排烟。问题:排烟量按多出三十米以外的走廊面积*60吗?还是整个走廊的面积*60得出风量?自然排烟和机械排烟能否共存呢,大家发表一下自己的高见

回帖成功

经验值 +10