土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业市政管线软件常见问题解答

鸿业市政管线软件常见问题解答

发布于:2003-05-08 08:32:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、 软件安装以后,双击图标以后出现提示“创建套接字错误!”,不能进入软件怎么办?
这种情况一般是由于Tcp/ip协议没有正确配置引起的,例如:没有安装Tcp/ip协议、IP地址设置和子网掩码设置错误等等,请联系贵单位的网络管理人员,重新配置TCP/IP协议,或者简单的删除TCP/IP协议后重新安装。

二、 双击软件图标,没有任何出错提示却进入了CAD而不是市政管线软件怎么办?
这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。
如果acad.lsp使自己单位的人员编写的,可以让编写该程序的人员把这个文件中的内容添加到软件子目录sys下的acad2000.lsp中,然后,删除acad.lsp即可。也可以把自己单位编写的程序提供给我们,由我们把它们和我们的软件整合到一块。

三、 利用测绘单位提供的地形图,进入软件后不能设置工程名怎么办?
这种情况一般是由于在本机上找不到地形图中使用的“形”文件(*.shp和*.shx)引起的,找不到的这种形文件还不能用一般的shx文件替换。
这种情况的解决步骤:
1、 记录下打开地形图时不能用一般的形文件替换的shx文件(例如www.shx)。
2、 找到CAD的子目录support下的文件ltypeshp.shp和typeshp.shx,把它们拷贝到桌面上。
3、 将桌面上的ltypeshp.shp和typeshp.shx改为aaa.shp和aaa.shx。
4、 将桌面上的aaa.shp和aaa.shx拷贝到软件子目录shx或sys下。
5、 重新打开地形图即可。

四、 安装软件以后,利用图框综合管理程序把图签和会签栏改成自己单位的形式了,图签填写时各项的填写位置不对怎么办?
在图面上先绘制一个图框,点取“图签填写”菜单,再点取图签填写界面上的“设参数…”按钮,出现界面让输入各项的位置参数,点取“屏幕点取位置”按钮,按照提示分别点取各栏目的左上角和右下角。如果提示的项目在图签中不存在直接回车即可。

五、 采用点方向方式定义了坐标关系,坐标标注时其它点的坐标值不对怎么办?
这种情况一般出现在根据已有的地形图或道路条件图进行设计时,原因有两个:1、道路或地形条件图不是CAD中1个绘图单位代表1m的状态。2、道路或地形图是不太准确。
第一种情况的解决办法:找到图面上已知距离的两个点,利用CAD的dist命令测量这两点之间的距离,如果用dist命令测量的距离与这两点的实际距离(以m为单位)不相等,使用CAD的scale命令,将地形图放大或缩小,使这两点之间用dist测出来的值与它们之间的实际距离相等。再用设置坐标关系功能重新设置坐标关系。
第二种情况的解决办法:找到图面上已知距离的点,这两个点要尽量远。利用CAD的dist命令测量这两点之间的距离,如果用dist命令测量的距离与这两点的实际距离(以m为单位)不相等,使用CAD的scale命令,将地形图放大或缩小,使这两点之间用dist测出来的值与它们之间的实际距离相等。再用设置坐标关系功能重新设置坐标关系。

六、 用其它软件或CAD绘制的道路图如何利用市政管线软件做管线设计?
市政管线软件中,程序用到道路平面的信息只有道路中心线,因此,利用“定义道路中心线”功能把平面图中的道路中心线定义一下即可。

七、 利用测绘单位提供的地形图,工程名能正常设置,当前图面包含所有管道时程序使用比较正常,窗口放大时,程序经常出一些莫名其妙的错误怎么办?
这种情况下,图面中一般有巨大Z值的实体,使用“工具”中的“Z坐标改为0”功能把除管线以外的实体Z值都改成0即可。

八、 给水管道如何在弧形道路段绘制出弧形的管道?
用“自动布管”功能在弧道路部分布置管道长度为5m左右的管道即可。

九、 道路桩号定义时,提示某一点道路中心线不连续,可放大看它们中间并没有缺口,怎么办?
这时候,道路中心线一般有重叠。将这个区域放大,用鼠标点取这两根道路中心线,可以发现它们的端点不重合,用鼠标点取其中的一个端点,将其准确拖动到另一个端点即可。

十、 节点编号和地面标高定义时,好像一切正常,可进行后续操作时程序老是提示节点没有编号或地面标高没定义,怎么办?
有两种情况会引起这种问题:1、在提示的地方有重合节点。2、当前图形的“0”层被锁定或冻结。
针对第一种情况,用“工具”中的“检查重合节点”功能处理一下。
针对第二种情况,调用CAD的layer命令,把”0”层解锁或解冻。

十一、 管网平差时,利用自动分配功能分配为节点流量,平差计算时却提示水源供水量与节点用水量不平衡,而且这个值还较大(
  • 热爱给排水
    怎么就这么点?问题太多了……我的鸿业布置管时没有管只有井,并且只有两个井,出来两个井就停止工作了。有时候两个井的颜色还不一样,一个白一个管线的颜色。地面标高也不能定义……真是太奇怪了。出现这样的问题后大部分功能不能使用了。有时候经过多次重新运行软件,重启电脑后又不知不觉的恢复正常了……真的难办啊……
    2009-09-09 16:34:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管网计算程序

请问"zx"各位同志有没有排水管网计算程序!

回帖成功

经验值 +10