土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何每开三套日光灯,总防火漏电开关就跳闸?

为何每开三套日光灯,总防火漏电开关就跳闸?

发布于:2006-06-06 01:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人设计的一栋小办公楼(约1000平米)刚施工完毕,发现打开任何一.两套双支日光灯(每套2x40W)时正常,再打开任何的第三套时总防火漏电开关就跳闸,系统中每层设两个单独的照明回路,没有漏电保护及接地;其它插座回路有漏电保护及接地,电源总进线设一个4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,额定电流为100A,施工中零线和接地线没混接,请大家帮忙分析一下原因

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zxf7401
    zxf7401 沙发
    线路自身的泄露电流引起的,我这还出现过日光灯打开后二十分钟后才漏电调闸,后查为零线绝缘度较低
    2008-09-01 18:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • shadow-dan
    shadow-dan 板凳
    发表于 2006-6-26 12:35 只看该作者
    是线路自身的泄露电流引起的,你把电源总进线的4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,改成不动作只做警报的。我做的住宅23000M2,就是在总线处设300mA漏电动作电流,但它只起报警作用,不动作,因为我们的也是,不用开什么设备,它就报警,怎么查都没问题,最后在交工后,把报警关了。

    9楼的仁兄,措施里面提到建筑面积4500~6000㎡的住宅就要500mA了。大于6000㎡就要多路分设漏电断路器了。你只设了一个300mA的本身就有问题了吧……
    2008-09-01 14:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真心请教高手单线图问题,先谢了!!

我是刚参加工作不久的一个电气人员,看到单线图上很多数值和符号,有的知道是什么意思,有的知道一点,有的根本不知道,希望高手和大师给与帮助,最好对着图帮我讲解一下,感激不尽!!!!

回帖成功

经验值 +10