土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请问3.9m的2层房子可以做成砌体的吗
有个化验楼设计,总共2层,每层高3.9m,我想做成砌体的,不想做框架。但是抗规上面又说了砌体不应超过3.6m,但是附注里面有句话说如有功能需要不应超过3.9m。我想知道这个功能需求是指的哪方面呢?我还想知道砌体层高超过了3.6m会有什么影响呢,是因为高度的原因吗,高度带来的影响怎样做构造可以削弱它?如果我做成砌体,请问在哪些方面要加强措施呢?

全部回答(27 )

  • zhaoshanbang888
    高厚比满足就可以了
    2011-08-10 10:51:10 来自 PC 评论 举报
  • liuwenhui198392
    单从砌体结构墙体的高厚比考虑,3.9m满足高厚比一点问题都没有,甚至10米8米都能满足高厚比的要求,计算一下就知道。抗规规定砌体结构的墙高是从抗震角度考虑,多层砌体结构层高越高,抗震越不利。这里注意,3.6m、3.9针对的是多层砌体结构,单层的在抗规后面章节单层工业厂房和单空旷房屋里另有规定,区分单层和多层的层高限值,主要是从其受力特点上来考虑的,这方面你可以去查一些资料,看看砌体结构单层和多层的计算有那些不同。如果是我,3.9高的房子果断做框架!