请教双层机械停车的喷淋水量如何计算?是按普通单层喷头,还是与仓库那样,分别计算天花板下与车架内的水量然后叠加呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lhytt01
    lhytt01 沙发
    审图结果,车库按中危险级30l/s,下层按6个喷头8l/s,共38l/s.
    2006-12-10 21:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • wuyazi
    wuyazi 板凳
    道理上讲应该分别计算,但是规范没有规定,实际我见到的大部分此类工程设计没有按分层考虑。
    2006-06-06 13:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教;稳高压供水如何选择消防气压罐

参考图集,我选择了40米扬程,10L/S流量的消防水泵那么如何选择气压罐呢?应该选多大容积的?另外,是不是只有在选好水泵和气压罐的前提下才能向建筑提基础的大小呢?