我常做电子厂房的设计案,简单的分类:
FD:防火阀,即风管穿越防火分区处阻隔作用,应空调系统和排烟系统分别为70度和280度两种熔丝;
SD:排烟阀,消防排烟系统中安装于每个防烟分区风口后侧,平时常闭。当然也有板式或多叶式风口与风阀二合一的情况。
FSD:排烟防火阀,一般安装于消防排烟风机入口处

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sfxinyu
    sfxinyu 沙发


    我的风机通过了AMCA认证!!
    品牌"上风" 要风机找我!! qq:42053471 sfxinyu@163.com

    说实话,好多甲方都不识货,就看价钱!!!

    好多的消防高温排烟风机,万一发生火灾,能不能达到标准,只能是鬼知道了!!

    要好风机找我!!029-68984904
    2006-12-05 17:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • yklts
    yklts 板凳
    说到风机,本人深有体会.
    刚刚对要采购的风机进行了一次参数比选.这么多的厂家,当然都是国产的,而且是本地较知名的厂家,只有一两家提供的参数是符合课本上所学的流体力学原理的.
    最简单的例子,功率之比应等于转速比的三次方,风压比应等于转速比的二次方,风量比应得于转速比的一次方.可有的厂家大大地超出此比例关系.有的达到了超差二倍,这也太解释不过去了吧!难道所有的理论结果到了实际生产中就这么不切实际????
    所以,在选择中,就很被动,不知如何下手,最后只能选了个厂规模大,参数上最接近理论值的厂家,但愿不会选错!!!