未作联动保护的恒温恒湿空调机组最终烧毁

恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。