未作联动保护的恒温恒湿空调机组最终烧毁恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。