土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 再议“强梁弱柱”、“强弯弱剪”

再议“强梁弱柱”、“强弯弱剪”

发布于:2011-08-01 15:21:01 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
先看看傅学怡老师如何看待“强梁弱柱”这个问题的。(摘自 傅学怡,汶川、台湾建筑震害启示——改进规范的几点建议,《汶川地震建筑震害调查与灾后重建分析报告》P523)
究其原因,主要是整浇楼盖发挥了两大作用,一是卸荷作用,二是抗力作用。具体分析如下:
(1) 我们在进行结构整体计算分析时,都是假定荷载的传递路径为:板→梁→柱;而实际上,很多荷载通过板直接传递给了柱。这样,根据假定算出来的框架梁弯矩是个“假”弯矩,和实际情况差别很大。
(2) 要让框架梁屈服,楼板就要屈服,楼板的钢筋和梁的钢筋是共同工作的,所以实际上整个现浇钢筋混凝土结构中的框架梁是得到了增强。
(3) 框架柱无依无靠,地震作用下,框架柱容易首先被地震作用击坏。
要解决这个“强梁弱柱”,就要反其道而行之,采取一系列行之有效的措施:
(1) 在计算上,充分考虑楼板的作用,采用壳元细分。
(2) 框架梁弯矩取到柱边。
(3) 充分考虑板的钢筋作用,围绕着框架梁平行方向的板的钢筋,充分考虑。

欢迎大家踊跃讨论

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • sxx0712
    sxx0712 沙发
    明明要求是强柱弱梁,哪来个什么强梁弱柱
    2016-03-10 16:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    帖子挺好,议起来乏力!
    2016-01-28 06:21:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 71 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三种刚度比计算,转摘,很实用

转载自 结构工程分析与设计咨询论坛 http://www.gdjszx.com/bbs/index.php 2011年08月01日 11:14 三种刚度比计算,转摘,很实用(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 ⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。 ⑵计算公式:Ki=Vi/Δui