土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 紧急求助:砼柱如何加固
5层框架,正做到3层,设计院通知1、2层柱配筋小了要加固,采用增加柱截面法。只加宽柱的长边,短边不变。问题是新加的钢筋要穿过框架梁,该处结点如何处理。
方法1:在梁上钻孔,插筋灌环氧。(钢筋不截断)
方法2:梁底浇微膨胀砼,钢筋与梁底纵筋焊接,梁上钻孔、插筋。(钢筋截断)

我倾向第2种,各位高人快快指点一二。先谢谢了。

全部回答(12 )

  • tangcaijun
    设计院通知1、2层柱配筋小了要加固,采用增加柱截面法。
    按设计院通知做不就行了吗?
    2006-06-23 09:36:23 来自 PC 评论 举报
  • lg3271202
    当然是第一种 施工简单 而且也能够保证整体性
    2006-06-22 22:24:22 来自 PC 评论 举报