只看楼主 我来说两句请问"冷月弯刀","有备用泵需设过载保护;无备用泵需设过载报警,信号至消防中心。"
出自哪本规范?谢谢
见GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》2.4.6条、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2、6.3.3条及相应条文说明。
谢谢!规范看得真是仔细,佩服!
另外,我想问一下,做消防栓系统的消防水泵,是否需要给消防水泵的原理图,接线图?
如果不给,施工单位如何施工啊1
回复 举报
见GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》2.4.6条、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2、6.3.3条及相应条文说明。
回复 举报