消防水泵的过载保护

发布于:2006-06-05 20:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防水泵的过载保护用热继电器,热继电器应如何选,是否也是用0.95~1.05倍的
电机额定电流?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xuzhujing331
    xuzhujing331 沙发
    以下是引用xuzhujing331在2006-06-06 18:45:44.0发表的内容:
    请问"冷月弯刀","有备用泵需设过载保护;无备用泵需设过载报警,信号至消防中心。"
    出自哪本规范?谢谢

    见GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》2.4.6条、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2、6.3.3条及相应条文说明。
    谢谢!规范看得真是仔细,佩服!
    另外,我想问一下,做消防栓系统的消防水泵,是否需要给消防水泵的原理图,接线图?
    如果不给,施工单位如何施工啊1
    2006-06-09 17:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • 冷月弯刀
    冷月弯刀 板凳

    见GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》2.4.6条、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2、6.3.3条及相应条文说明。