土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 给大家出个难题:关于主母线规格的选择讨论

给大家出个难题:关于主母线规格的选择讨论

发布于:2006-06-05 19:59:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压配电室
主变:1600KVA
主进线开关:3200A

各们盘厂的同仁,让你们选一下主母线的规格 ,不要太保守,要大胆一些的,但是要有根据,
说说你们选用规格的依据,看看哪家的技术敢做呀

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    实际电流约2400A,断路器选择3200A正确。

    主母线根据进线断路器选取,预留10-20%的余量。选择TMY2(125*10)。
    2009-04-10 22:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • wbbdkai
    wbbdkai 板凳
    请加入群83176661
    2009-04-09 15:59:09

    回复 举报
    赞同0