土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有大便器延时自闭式冲洗阀的给水管段设计秒流量计算.

有大便器延时自闭式冲洗阀的给水管段设计秒流量计算.

发布于:2003-05-07 16:35:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最新的全国民用建筑工程设计给排水技术措施中关于其有以下规定:
3\有大便器延时自闭式冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭式冲洗阀的给水当量均以0.5计.计算得到的q附加1.10L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量.

此0.5如何理解?
以前手册规范上自闭当量不是均是按6计算嘛?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qqxx
    qqxx 沙发
    《建筑给水排水设计规范》第2.6.4条的条文说明吧!
    2003-05-09 15:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    即:
    全国民用建筑工程设计技术措施之给水排水篇:)
    2003-05-09 15:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急寻用于学校实验楼酸碱废水处理的中和池图集号?

急寻用于学校实验楼酸碱废水处理的中和池图集号?学校总有很多人做过吧,难道没有碰到此类问题?希同行指点。

回帖成功

经验值 +10