土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 咨询变压器低压侧应配多大的载流母线?

咨询变压器低压侧应配多大的载流母线?

发布于:2006-06-05 17:53:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1)一配电工程设计为4台1600KVA的变压器,低压开关柜的分断电流为3150A,变压器到低压开关柜的连接是采用母线桥,在做母线桥报价的时候,应该选择多大的载流主母排?即变压器的出线母排应该选择多大的电流?
2)目前干变SCB9—1600KVA—10/0.4的是什么价位,为何不同厂家的价格相差一半以上?铜在干变中占多少比例?能影响变压器多少的成本?
谢谢各位大虾赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zjsfhl
    zjsfhl 沙发
    1600KVA的我以前用过双100*10的铜母线,可是最近一个项目设计院要用双125*10,不知道有没有必要
    2006-06-07 17:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • abc52614
    abc52614 板凳
    选3150A的母线槽。还有其他变压器的,给你看看这个
    2006-06-06 14:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

630可以用2台315变压器代替吗

小区用电,负荷为500多,用2个315的变压器好啊还是一台630的?我想要是用315的就不用加保护柜啦,不知哪种好一点

回帖成功

经验值 +10