大家补充一下啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingji
    xingji 沙发
    回灌井和取水井的管路最好做成双路系统,回灌井也放置一取水泵,两井交替使用,也就是回灌和取水互换,这样能保证长期稳定回灌!我就是这么做的管路.
    2006-06-06 16:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • wynf3
    wynf3 板凳
    1、回灌量主要取决于回灌层的地质,卵石层最好,泥层最差。
    2、渗透系数越大,抽回都好。
    3、回灌井不能位于抽水井的降水漏斗内。
    4、地质不行回灌不了谁也没办法,可以做一个蓄水池,充当缓冲作用。
    2006-06-06 12:20:06

    回复 举报
    赞同0