土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 如果有人肯深入讲一下水源热泵回灌的问题就好了!

如果有人肯深入讲一下水源热泵回灌的问题就好了!

发布于:2006-06-05 16:43:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
大家补充一下啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingji
    xingji 沙发
    回灌井和取水井的管路最好做成双路系统,回灌井也放置一取水泵,两井交替使用,也就是回灌和取水互换,这样能保证长期稳定回灌!我就是这么做的管路.
    2006-06-06 16:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • wynf3
    wynf3 板凳
    1、回灌量主要取决于回灌层的地质,卵石层最好,泥层最差。
    2、渗透系数越大,抽回都好。
    3、回灌井不能位于抽水井的降水漏斗内。
    4、地质不行回灌不了谁也没办法,可以做一个蓄水池,充当缓冲作用。
    2006-06-06 12:20:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵和冷水机组可以都用吗?(菜鸟问题)

热泵和冷水机组共可以都用吗?如果只用冷水机组,冬季采暖时用加热器?总觉得不经济;如果只用热泵,夏季制冷能力能力又不够怎么办?

回帖成功

经验值 +10