土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖设计中的系统阻力包括什么方面的阻力?

供暖设计中的系统阻力包括什么方面的阻力?

发布于:2006-06-05 16:10:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大哥谁能详细给小弟讲解一下?是所有干管和所有立管及阀门、散热器等的阻力吗?那要怎么算啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 沙发

    若系统有一些分支管道,不同的管道一般比摩阻也不一样,但肯定最不利环路的比摩阻是经济比摩阻
    2006-06-08 17:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    阻力一般有沿程阻力和局部阻力两种,沿程如果你系统是计算得的管径,可以按80`120PA/M,局部如果计算比较麻烦,可以根据沿程的20~30%估算
    2006-06-08 12:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热负荷估算

各位,一般说来热负荷何外墙地面和屋顶没说的,外窗的冷风渗透和冷风侵入有没有什么好办法估算?

回帖成功

经验值 +10