土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水环真空泵因水质差运行不稳定,该怎么解决

水环真空泵因水质差运行不稳定,该怎么解决

发布于:2011-08-01 09:45:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在碰到过棘手的问题。

医院负压吸引系统中三台水环真空泵,由于给水水质差,含沙较多且水的硬度大,导致该系统运行不稳定,且水泵叶片上结垢,给水管路堵塞,现在要采取解决办法,但是关于设备选型不知道该弄哪儿一种。

我的思路是在进水端加一台过滤器,过滤器后再加一台软化水设备,然后进水到汽水分离器,再供给各水泵。每台水泵所需水量为0.6m3/h,一共三台,不过正常工作的时候是2台在工作,希望有了解这方面的人士,能够给我提个意见,给出过滤器和软化水设备的型号参数,不胜感激!

注:进水水质我只知道含沙量大,和硬度高,其他的参数不了解,这是现场的人告诉我的。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lazhiyuan
    lazhiyuan 沙发
    我开始的改造方案就是那样的,现在让4楼和5楼说的 都没底了
    2011-08-03 16:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • tuziwb
    tuziwb 板凳
    我觉得楼主的思路没错啊 有设备安装空间的话做水处理设备不可以么?

    [ 本帖最后由 tuziwb 于 2011-8-3 16:17 编辑 ]
    2011-08-03 16:14:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场的消防喷淋安装图片

施工现场的消防喷淋安装图片:

回帖成功

经验值 +10