发电机的故障和异常运行状态

发布于:2006-06-05 15:05:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一.发电机的内部故障
内部故障主要是由于定子绕组及转子绕组绝缘损坏引起的,常见的故障如下:
①定子绕组相间短路(反应相间短路采用纵差);
②定子绕组单相匝间短路(反应匝间短路采用横差);
③定子绕组单相接地(反应定子接地用接地保护);
④转子绕组一点接地或两点接地(反应转子接地用转子一点接地保护/转子两点接
地保护);
⑤转子励磁回路电流消失(采用失磁保护)。
二.发电机的不正常运行状态
①外部短路或系统振荡引起的定子绕组过电流;
②定子绕组引起的三相对称过负荷;
③外部不对称短路或不对称负荷(如单相负荷、非全相运行等)而引起的发电机
负序过电流和过负荷;
④突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;
⑤励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;
⑥汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率运行等。
简单总结了一下^^只为交流

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xjmmjx123
    xjmmjx123 沙发
    发电机保护简介1)发电机定子短路故障的主保护
    纵差保护:反映发电机定子绕组相间短路故障;
    横差保护:反映定子匝间短路、分支开焊、机内绕组相间短路;
    专用匝间保护:反映定子匝间短路故障。
    2)发电机后备保护
    负序过流保护:反映定子绕组相间短路;
    复合电压过流保护:同上;
    低阻抗保护:同上。
    3)发电机接地保护
    定子接地保护:反映定子单相接地故障;
    转子接地保护:反映转子回路一点或多点接地。
    4)发电机异常运行保护(过负荷)
    定子过负荷保护:发电机因过负荷或外部故障引起定子绕组过热;
    转子表层负序过负荷保护:发电机因不对称过负荷、非全相运行及外部不对称故障引起的过负荷;
    转子绕组过负荷保护:发电机转子回路的过负荷。
    5)发电机其他异常运行保护
    低磁失磁保护、失步保护、过励磁保护、频率异常保护、逆功率保护、过电压保护、启停机保护
    2006-07-27 17:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • jeunq
    jeunq 板凳
    不客气^^共同学习
    2006-06-06 07:57:06