土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机软启动器的问题

电机软启动器的问题

发布于:2011-08-01 09:19:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多大的电机合适用软启动器启动?
22kW以上是可以,但电机太大了可以用软启动器不,?比如250kW的380V电机,用软启动器可以不,还是要用 变频器了?
- -

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 一阵风
    一阵风 沙发
    不管是软启动还是变频启动,得有自己的使用理念,实际生活中,大多数还是软启动较实惠!
    2013-05-21 23:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • 与电共舞
    与电共舞 板凳
    没有问题,可以用的,根据业主要求和投资也可用变频器。我330KW的低压电动机就用电子软启动装置,没有问题的
    2011-08-01 22:42:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问低压单母线分段的话中间的N排联通吗?

2台进线都是3P,母联也是3P,请教各位按规定的话2台变压器所带的中心点(N)相通吗?设计院的图纸还分了1N,2N,是不是到母联处就各段就断开啦?

回帖成功

经验值 +10