选取喷淋水泵
扬程:H=60.17mH2O
流量Q=18.80L/S
选用DA1-100-5两台(一备一用)(H=71mH2O, Q=20L/S, N=22kw)
选取喷淋稳压设备
本设计采用稳压泵来维持自动喷淋系统平时管网的水压。选用WY-25LD(Q=0.56L/S, H=48 mH2O,N=1.1kw)型级立式多级离心泵。置于屋顶的中央热水机组间里,从水箱抽水。
请问上面是如何选取喷淋稳压泵,是依据什么,请指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chengjun761113
    能发一份电子 版本给我吗,chengjun761113@163.com
    我还是搞不懂是怎么确定的
    2006-06-05 17:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • tang-xli
    tang-xli 板凳
    国标图籍98S205
    2006-06-05 15:32:05