土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 福州平安大厦深基坑支护设计与施工。1997

福州平安大厦深基坑支护设计与施工。1997

发布于:2006-06-05 12:20:05 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
摘要 深基坑支护设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。通过工程实例,从设计方案的选择到施工、监测,提供了有益的经验。
关键词 挡土桩 环梁支护结构 拱圈 水平支撑

1 工程概况
  福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 m2,总建筑面积37355 m2。设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3。
2 地质条件
  拟建场地处于福州盆地中部,上部覆盖层为海陆相冲积形成的砂性土,基底为燕山期中粗粒花岗岩。
  在基坑支护桩埋深范围内,自上而下垂直分布地层为:杂填土,灰黑色,松散,夹碎石块,厚度1.5~3.6 m;粘土,黄绿色,可塑,厚度2~3 m,容重γ=18.30 kN/m3,内聚力C=50.66 kPa,内摩擦角φ=14.19°;淤泥,深灰色,流塑(天然含水量55.8%~74.2%),厚度5.7~10.1 m,γ=18.10 kN/m3,C=7.92 kPa,φ=4.95°;粉质粘土,褐黄色,可塑,厚度1.4~5.7 m,γ=17.50 kN/m3,C=19.90 kPa,φ=9.51°;含泥中细砂,灰白色,中密,粒径0.10~0.25 mm,含泥量15%~20%,厚度2.7~10.4 m。
  水文地质情况:地下水位在自然地面下0.6~1.7 m,场地内除淤泥、粘土层顶上贮有上层滞水外,还有埋藏于粘土层下中细砂至碎卵石的多层承压水。对本工程而言,关键是要隔断来自于含泥中细砂的承压水(第一含水层)。经现场抽水试验,此含水层渗透系数k=1.62 m/d;单孔涌水量q=11.48 m3/d;影响半径R=96.5 m。
...

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 16:41 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • moodgan
    moodgan 沙发
    还是太简单了,东西太少。。
    2006-12-07 11:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • wyh027
    wyh027 板凳
    没有计算过程
    2006-10-29 23:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.42 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一份不错的顶管施工方案

上海地铁陆家嘴站5号出入口矩形顶管施工(楼下的朋友看贴记得要回呀)。

回帖成功

经验值 +10