三相四线电表只有单相负荷,计量准确吗?
三相四线电表只有单相负荷,计量准确吗?
三相四线电表只有单相负荷,计量准确吗?
发布于
2006-06-05 11:45:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
w.binn
准的,只是误差可能要变大!
2007-01-01 00:11:01
来自 PC
评论
举报
wjrdqw
如果三相负载对称的话,只要接在一根相线和一根中心线上,就可以了,读数是正确的。实际功率是3*(单相电表的数值)。
如果三相负载不对称的话,就不正确了,如果接在负载轻的那一相上,实际功率比[3*(单相电表的数值)]少,反之就大。