土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置问题?

喷头布置问题?

发布于:2003-05-06 15:29:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范7。2。1条,喷头与梁的水平距离a小于规范值当然不行,梁影响了另外一面的喷水,但大于规范值我想不到有什么问题,哪位兄台能说明下吗?
又如有一梁将喷头分成左右两边,左边喷头溅水盘与梁底面的距离为0。24m,按规范值0.9《a<1.2;那么右边喷头与梁的距离应为多少?0.9《a<1.2,那么两个喷头之间的间距其不要小于2.4m啦!相互影响吗?这种情况该怎么办呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 沙发
    to plxn_0106:
    1。有梁障碍时,怎么才能明确的判断每个地方都喷到水了呢?
    2。如果不考虑,那么规范规定的7.2.1还有什么意义呢?
    2003-05-07 16:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • nian兄
    nian兄 板凳
    0.7米两侧都受影响
    但只要达到每个地方都喷到水这个目的了
    还有什么影不影响呢
    2003-05-07 16:10:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯坑必须设排水吗?

在《高规》6.3.11条的条文解释中说:在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入井底的水直接排出室外,有两种方法:1。消防电梯不到地下层,有条件的可以将井底水直接排到室外。2。在井底下部或旁边设水池。 这个解释是否说,无论什么情况下消防电梯必须单独排水。 例如一地下建筑的消防电梯到底层,在建筑平面中间,在建筑平面的两端均设有集水坑,那么电梯附近还需要另设集水坑吗?

回帖成功