发布于:2011-07-31 18:01:31
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
1.系统电压降低,是由于缺失感性无功。SO,发电机需要发出感性无功,以提高系统电压。系统中负载大多以感性负载为主,主要吸收感性无功,所以感性负载过重,电压就降低了。求验证这个说法对不对?
2.并联电抗器用来减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。如果这样说,就是相当于吸收容性无功,也符合“容性无功的增加使母线电压升高”的说法。但是,问题是,并联电抗器相当于是个大电感,是吸收感性无功的,这是不是和吸收容性无功有了矛盾?其实我觉得根本的问题是,并联电抗器是一个感性无功电源,还是感性无功负载?
在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
thewayren
沙发
学习一下,看到高手们的答复,觉得很有用
2013-01-22 09:03:22
赞同0
-
北方郎
板凳
无功补偿,供大家学习,见附图
2013-01-06 11:08:06
赞同0
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-1-6 11:09 编辑 ]
回复 举报