土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 启动电抗器怎样选择

启动电抗器怎样选择

发布于:2006-06-05 08:38:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台6KV,850KW水泵电机原来采用真空接触器直接启动,每次启动后不久,低电压继电器就会动作跳闸。经用户反应是启动电流太大,引起线路压降;现在用户要求串联启动电抗器启动,因为我们是盘厂的,这种启动方式没有遇过,启动电抗器有哪些参数,如何选择,控制线路有何要求?向各位师付请教!在此本人先谢了!
  • zouys
    zouys 沙发
    降压启动用电抗器主要考虑的是它的额定工作电流和电压等级。不同的电机使用的电抗器电流可以参考电机自身的空载电流,比喻6KV,850KW高压电机额定电流大概是95A,空载电流约25A(视实际空载负荷定)电抗器就取25A.6KV.
    2006-06-05 10:33:05