关于电动机开关问题 请教各位大师 谢谢了
关于电动机开关问题 请教各位大师 谢谢了
小弟分别有4千瓦,5.5千瓦,7.5千瓦三相异步电动机各一台,如果选空气开关《塑料外壳式断路器》-接触器-热继电器,应该选多大的,不频繁启动如果光用空气开关行不行,谢谢高手指点
发布于
2006-06-04 21:01:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
alonga3127
谢谢各位的详细解答,小弟知道了
2006-06-05 16:52:05
来自 PC
评论
举报
fairytale2005
[引用] [收藏] 2006-06-04 21:01:49.0楼主小弟分别有4千瓦,v5.5千瓦,7.5千瓦三相异步电动机各一台
4KW的电机如果一般的断路器选用10A,如果是高分断路器D型的选用10A,C型的选用15A,接触器选用10A,热继电器选用8-12A。5.5KW的电机如果是一般的断路器选用15A,如果是高分断路器D型的选用15A,C型的选用20A,接触器选用20A,热继电器选用10-15A。7.5KW的电机如果是一般的断路器选用20A,如果是高分断路器D型的选用20A,C型选用25A,接触器选用20A,热器选用12-16A。也可以直接用断路器启动。
2006-06-05 11:43:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
alonga3127
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
