正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
有一家私厂房建筑面积为2858m2,按建规第8.7.1条--“面积超过1500m2的木器厂房”应设置闭式自动喷水灭火设备,请教若将其分为两个防火分区(每个面积为1429),是否能满足建规要求不设置喷淋?建规中的“面积”是指建筑面积、占地面积、还是防火分区面积呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nian兄
沙发
水量、间距都要满足,
2003-05-06 13:12:06
赞同0
-
yinchunxi
板凳
室外消火栓设置在建筑周围,满足消防间距就可以了,高压系统消火栓间距60米,临时高压、低压间距120,保护半径不超过120米。
2003-05-06 08:36:06
赞同0
加载更多而且按规范还要加上水泵接合器的数量
但似乎很少看到有谁出那样的设计。
我觉得如果间距满足,两个够了,其中一个
满足15~40米的间距要求
回复 举报
所以室外消火栓具体几个要看工程情况,不能武断说几个。
回复 举报