土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请高手指教:407C代替R22系统的相应变化

请高手指教:407C代替R22系统的相应变化

发布于:2006-06-04 18:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
20匹风冷冷水机组,本来系统设计是走R22冷媒,现在要求走407C,故我作以下变动:1.压缩机换为407C专用压缩机.  2.膨胀阀为407C专用膨胀阀.   3.蒸发器和冷凝器换热面积各增大10%.
请问:1蒸发器和冷凝器是否有必要增大?增大多少合适? 2.系统方面有没有其他需要改动的?
  • xiaoqiang388
    xiaoqiang388 沙发
    蒸发器每必要改动,冷凝器10%好象不够,要加到20-30%左右,另外回气上的液分必不可少
    2006-06-05 18:43:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结交同行的朋友们QQ174060975

结交同行的朋友们QQ174060975

回帖成功

经验值 +10