sb1,sb2两个常开按钮,控制接触器km1.
sb1启动,sb2停止。
下面一段欧姆龙程序行不行啊??

LDNOT SB2
LD SB1
OR KM1
ANDLD
OUT KM1

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qwer8210
    qwer8210 沙发
    LD 0.00
    OR 100.00
    LDNOT 0.01 这里应该是 andnot 0.01吧
    OUT 100.00
    2006-06-11 16:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • happytang
    happytang 板凳
    可以,但是输入欧姆龙PLC中应为:
    LDNOT 0.01
    LD 0.00
    OR 100.00
    ANDLD
    OUT 100.00
    SB1接在0.00位
    SB2接在0.01位
    KM1接在100.00位
    另外最好将程序顺序改为:
    LD 0.00
    OR 100.00
    LDNOT 0.01
    OUT 100.00
    这样可以节约语句数量