现有一栋三层车间,混凝土结构!防火等级:丁类二级!
请问大家,能不能不做消防管,只设灭火器呢??怎么布置?是不是要增加!!




全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发
    第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

    楼主的已经厂房接近30000m3,
    “可燃物较少”这句容易产生差异,不知厂房生产什么产品,建议做上消火栓系统、灭火器。