土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教个喷淋问题

请教个喷淋问题

发布于:2011-07-30 20:20:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
十一层办公楼,走廊宽2.400米,喷淋系统为中危I,喷头间距为3.600米(正方形布置),4.000米(矩型布置长边),那么走廊内布置一排喷头,喷头间距可以为4.000吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hengny
    hengny 沙发
    没区别,走道按走道的设置,一般做到3.6米就可以了
    2011-08-05 15:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • pzjcsy
    pzjcsy 板凳
    自喷规范5.0.2说的是仅在走道设置单排喷头的闭式系统,我的这个工程是整个楼都设喷头啊,是不是和这个有区别呀
    2011-08-01 21:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多