土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】关于110/10kV变电站的过电压保护问题

【求助】关于110/10kV变电站的过电压保护问题

发布于:2011-07-30 14:04:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某110/10kV变电站基本情况如下:
1)电源取自地区110kV电网(无限大电源容量);
2)主变采用2×31.5 MVA三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置,高、低压侧均采用架空套管进线;
3)每台变压器低压侧配置2组2400kvar的10kV并联电容器;采用单星形接线,配12%干式空芯电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切;
4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置
请回答下列问题:
1、在本站过电压保护中,哪一项无需采取限制措施?
(A)工频过电压 (B)谐振过电压
(C)线路合闸和重合闸过电压 (D)雷电过电压
请说明理由,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dys-wjj
    dys-wjj 沙发
    选C,具体参见标准名称好像是 过电压绝缘配合 那本规范
    2011-08-02 07:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    操作过电压是合110KV中性点接地刀闸,其他过电压是装避雷器。

    只有重合闸过电压是自动的,无法操作中性点接地刀闸。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-30 16:33 编辑 ]