甲类车间,释放的污染物为乙醇、氨气、邻甲基苯胺、发烟硫酸、盐酸,释放量工艺的提供不了,要我做通风设计,风量该怎么取呢?
化工采暖通风设计规范中规定,如果不知道释放量,可采用换气次数,乙醇是8次/h,氨水是6次/h,邻甲基苯胺是12次/h,发烟硫酸是5次/h,盐酸是5次/h。
几种物质的性质如下:
乙醇 非常易燃
氨水 腐蚀性物质,会导致灼伤,环境危害物质,避免排放到环境中
邻甲基苯胺 有毒 易爆 刺激眼睛 避免排放到环境中
发烟硫酸 腐蚀 刺激呼吸道
盐酸 腐蚀 刺激眼睛和呼吸道 有毒
规范中还规定:数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体同时散于空气中时,稀释通风换气量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需的空气量总和计算。
难道我要去换气次数为22次/h?林甲基苯胺和氨气避免排放到环境中是不是需要处理下呢??又没有释放量,处理咋弄呢?
谢谢各位了!!感激涕零!