土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不能沉啊!求教!工厂车间通风问题。

不能沉啊!求教!工厂车间通风问题。

发布于:2011-07-30 11:48:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
甲类车间,释放的污染物为乙醇、氨气、邻甲基苯胺、发烟硫酸、盐酸,释放量工艺的提供不了,要我做通风设计,风量该怎么取呢?
化工采暖通风设计规范中规定,如果不知道释放量,可采用换气次数,乙醇是8次/h,氨水是6次/h,邻甲基苯胺是12次/h,发烟硫酸是5次/h,盐酸是5次/h。
几种物质的性质如下:
乙醇 非常易燃
氨水 腐蚀性物质,会导致灼伤,环境危害物质,避免排放到环境中
邻甲基苯胺 有毒 易爆 刺激眼睛 避免排放到环境中
发烟硫酸 腐蚀 刺激呼吸道
盐酸 腐蚀 刺激眼睛和呼吸道 有毒
规范中还规定:数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体同时散于空气中时,稀释通风换气量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需的空气量总和计算。
难道我要去换气次数为22次/h?林甲基苯胺和氨气避免排放到环境中是不是需要处理下呢??又没有释放量,处理咋弄呢?
谢谢各位了!!感激涕零!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    化工方面的!不懂!等待!看看行家怎样解决吧。多多学习。
    2016-04-13 20:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1429448351706
    我也在做类似的项目 我是先选定罩子的大小 再来确定通风量的
    2015-12-01 20:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风管道上安装防火阀的问题,请赐教

有一个33层的高层住宅,1-17层正压送风风机安装在2层顶裙房屋面上,通过风井送至地下室,地下室设风管,与1-16层防烟风井连接,地下室连接两个风井的管道上还用安装防火阀吗?是280°还是79°呢?请各位专家不吝赐教

回帖成功

经验值 +10