土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 高手指点下这个板上铁该怎么处理

高手指点下这个板上铁该怎么处理

发布于:2011-07-29 22:25:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
这个地方是车库顶板和楼座附属车库交接处 一边板上铁为三级18 另一边为三级12的 现在现场做的是三级18的过梁 未做弯钩 锚固不是 搭接也不是 求解!!!

IMG00623.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sky0714012053
    sky0714012053 沙发
    现浇板的的上部受力钢筋不能在中间支座锚固!04G101-4有明确说明:设计与施工应注意:单向或双向连续板的中间支座上部同向贯通纵筋,不应在支座位置连接或分别锚固。当相邻两跨的板上部贯通纵筋配置相同,且跨中部位有足够空间连接时,可在两跨任一一跨的跨中连接部位连接;当相邻两跨的上部贯通纵筋配置不同时,应将配置较大者越过其标注的跨数终点或起点伸至相邻跨的跨中连接区域连接。
    2012-01-19 23:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzzxl
    zhangzzxl 板凳
    不知道图纸是怎样的,不过看样子不像是板上铁(我说的板上铁只指板上负弯矩筋,不指板上部贯通筋。。。),应该是板上部贯通筋。
    04G101-4第25页有说明:“注:1.当相邻等跨或不等跨的上部贯通纵筋配置不同时,应将配置较大者越过其标注的跨数终点或起点延伸至相应跨的跨中连接区域连接”光根据这个来看,该工地未按此规范施工,但是要看结构设计图纸上有没有另外的说明,一般情况是遵照有特别说明的设计图纸施工,如没有则询问下设计是另说明还是按规范做。
    2011-07-30 01:07:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

21.15 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地产装修精品

真的可以啊!

回帖成功

经验值 +10