土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂变成黑灰色!

制冷剂变成黑灰色!

发布于:2011-07-29 20:40:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。
停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lwp0209
    lwp0209 沙发
    制冷剂变成黑色,主要有:1、在加注冷媒前未清洗系统,系统内存留杂质未除去;2、压缩机排气温度过高部分冷冻油碳化变黑;3、管路焊接时未进行冲氮保护,内部管路氧化,并且氧化层未被除去;建议:放掉冷媒,清洗系统,检查压缩机是否有拉缸现象,重新抽真空加冷媒。
    2014-09-05 17:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • shykt159
    shykt159 板凳
    烧压机不处理干净,过段时间还会烧的,酸性太强对耐氟线有影响的
    2012-11-14 20:08:14

    回复 举报
    赞同0