土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于剪力墙漏水问题的解决

关于剪力墙漏水问题的解决

发布于:2011-07-29 20:38:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好!
最近跟同事给一个混凝土搅拌站做泵站的基础施工。其中有个沉井的一面剪力墙由于振捣不到位,出现“蜂窝”现象,让工人把蜂窝的地方凿毛,然后用补漏王补漏,结果把沉井沉下去之后发现还会出现渗水现象,各位高手有无补救措施。
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 魏兵
    魏兵 沙发
    进行高压注浆可以解决,注浆宜用油性聚氨脂。
    2011-09-25 10:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • ys-6666
    ys-6666 板凳
    灌注环氧树脂系胶结剂是不行的,还是水性聚氨酯发泡剂好
    2011-09-24 22:45:24

    回复 举报
    赞同0