发布于:2006-06-04 13:04:04
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本工程位于广西壮族自治区南宁市,地下二层,深9.5m,地质条件如下:
1) 素填土:0.2~4.5m,稍湿~湿,土质松散;
2) 粘土:第四系冲积成因类土,硬~坚硬,局部可塑,稍湿,厚0.9~4.8m,建议c=60,φ=10,γ=20.2;
3) 粉质粘土:第四系冲积成因类土,坚硬,局部可塑,稍湿,厚1.6~6.2,建议c=50,φ=11,γ=20.3;
4) 粉土:第四系冲积成因类土,松散,局部稍密,软塑~流塑状态,湿~稍湿。含有较多的松土等有机物,上部呈粉质粘土与粉土夹层,下部多呈粉土,含砂量大,局部夹粉细砂薄层,属于高压缩性土,厚3.0~7.6m,建议c=15,φ=5,γ=20.4;
5) 圆砾:第四系冲积成因类土,稍密~中密,局部密实或松散,湿~饱和,砾石含量大于55%,为中等压缩性土,厚5.8~10.1m,建议c=0,φ=30,γ=20;
6) 泥岩,强风化、中风化
地下水:主要为孔隙水,赋存于4)粉土、5)圆砾层的孔隙中,水量较丰富,和邕江水有一定水力联系。
我个人的感觉有这么两个问题:
1) 止水:周边存在建筑物,有多层建筑,浅基础,降水不合适,基坑底处于粉土层中,局部承台开挖将进入圆砾层,水量较大,应做止水帷幕。但问题,一是从地面就开始做的话,上部地层坚硬,施工不便,而且上部粘土及粉质粘土层感觉也没有必要,从上面施工的话我觉得上面做空桩;二是先开挖至粉土层面,在坑底施工止水帷幕。由于水量丰富并且和邕江有一定的水力联系,止水帷幕应穿透圆砾层,采用高压摆喷桩止水,不知道是否合适?
2) 基坑处于粉土层(软弱层),含水量大,基坑开挖至粉土层后,粉土层侧向挤出,局部失稳,导致基坑边坡位移和沉降过大,甚至整体失稳,请问有什么好的措施防止这种情况发生?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
采用地下连续墙,可以作支护也可作地下室外墙;当然您的做法更有经济性和适用性,但是粉土层和圆砾层的土间黏结强度很低,如果水压大发生坍塌的话,后果不堪设想;您那土层的大气影响深度是多少,附近河流的水位高程是多少,地下水主要为滞水还是承压水还是地下河流呀,
大家一起讨论吧
回复 举报