求教关于TN-C-S的一个问题
求教关于TN-C-S的一个问题
变电所接地系统是TN-S系统,给所外建筑供电,引出4芯电缆(三相线+N线),至建筑单体后做重复接地,同时从接地点引出PE线。有点像TN-C-S系统,我认为没什么问题。
但是变电所内已经是TN-S系统,N和PE已经分开,以后不可在分。这如何理解?
发布于
2011-07-29 17:03:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
zzhspeed
可以这样理解,变电所内的铜排只有PEN和PE,没有N。本来PEN和PE就是直接连的,所以不必太纠结。
2012-03-15 13:22:15
来自 PC
评论
举报
wuwenhui555
求正解,加油~~~~~~~~~~~
2012-03-15 10:42:15
来自 PC
评论
举报