土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教关于TN-C-S的一个问题
变电所接地系统是TN-S系统,给所外建筑供电,引出4芯电缆(三相线+N线),至建筑单体后做重复接地,同时从接地点引出PE线。有点像TN-C-S系统,我认为没什么问题。

但是变电所内已经是TN-S系统,N和PE已经分开,以后不可在分。这如何理解?

全部回答(20 )

  • zzhspeed
    可以这样理解,变电所内的铜排只有PEN和PE,没有N。本来PEN和PE就是直接连的,所以不必太纠结。
    2012-03-15 13:22:15 来自 PC 评论 举报
  • wuwenhui555
    求正解,加油~~~~~~~~~~~
    2012-03-15 10:42:15 来自 PC 评论 举报
加载更多